连日来,全市消防救援队伍集中开展三类场所消防安全检查,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。检查中发现以下单位存在如下消防安全隐患,请其他单位对照自查。 靖江市木野小镇餐厅 (靖江市真武河北路 58号 1 幢 01) ★ 存在火灾隐患 1、消防控制室无人值班 2、使用液化气钢瓶未设置可燃气体探测报警装置 2 y8 U1 p8 [( U+ T0 |6 Q
泰兴市四新实业有限公司 (泰兴市城区工业园) ★ 存在火灾隐患 1、电气线路敷设不符合消防技术标准 2、部分疏散通道堆放杂物,影响疏散 3、生产车间疏散门未设置成平开门
0 Y+ y8 W# P6 F' T9 x) @0 {/ e; f) S) p兴化市南亭烧烤店 (兴化市南亭路51号) ★ 存在火灾隐患 1、室内未设置应急照明灯 2、安全出口未设置安全出口标识
( N" N: Z1 i0 v万州烤鱼 (兴化市陈堡镇人民路177号 ) ★ 存在火灾隐患 1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具 2、使用液化气钢瓶未设置可燃气体探测报警装置
# t; u+ a5 ?' v; m& N) A粤浙汇酒店 (泰州市药城大道东方小镇商业街B组团3单元) ★ 存在火灾隐患 1、灭火器未保持完好有效 2、疏散指示标志灯不亮 3、常闭式防火门未保持常闭且缺少闭门器 4、油烟管道等部位未及时清洗
+ ~, J; {( }( ~3 q6 [南京烤鸭 (泰州市凤凰曦城西苑门面房) ★ 存在火灾隐患 1、电气线路私拉乱接且未穿管保护 2、灭火器放置位置不便于使用且放置灭火器的数量少于2具 3、电动自行车“飞线充电” + D0 |; f6 H3 L/ X; \
泰州世纪缘酒店有限公司 (泰州市医药高新区(高港区)腾龙御园二期 向阳北路706号101室)# N7 T7 [1 ]" Y) s0 ?" }) D
★ 存在火灾隐患 1、二层一处疏散通道摆放桌椅,影响疏散 2、二层一处消火栓箱被椅子遮挡,影响使用 3、一处常闭式防火门未保持关闭
, N7 y+ [/ _9 H0 q3 r* R! N美州星匠模具科技有限公司 (泰州市医药高新区(高港区)兴港路东侧、永丰路北侧3号楼1楼) ★ 存在火灾隐患 1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具 2、消防泵控制柜控制模式处于“手动”状态 3、一处消火栓箱被杂物遮挡,影响使用 4、一处常闭式防火门未保持关闭 ( V+ A T6 b, D1 b# j3 y
姜堰区罗城大酒店 (姜堰区罗塘街道荷叶路405-413号) ★ 存在火灾隐患 1、安全出口堆放杂物,影响疏散 2、人员密集场所常闭式防火门未保持常闭 8 \6 ?, o% Q7 W
京作淮南26号牛羊肉汤 (海陵区迎春西路198号瑞力泰渡双创街区20号) ★ 存在火灾隐患 1、疏散通道堆放杂物,影响疏散 2、缺少疏散指示标识 3、电气线路未进行穿管保护 泰州市消防安全隐患投诉热线☎️:12345消防救援部门鼓励广大群众通过12345举报火灾隐患和违法行为- \9 W& {* o( e1 q4 v: Z1 J9 C
|