最新通报!靖江这家浴室和酒楼被曝光!发现...

[复制链接]

9828

主题

9837

帖子

3万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
32568
发表于 2024-2-4 14:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 社区编辑 于 2024-2-4 14:39 编辑 ' H: _& a- J% p* `' S# P) O$ a: _( e
0 ?# y0 O" f9 I( G

6 ]% S* @  q/ f4 g% L+ I" I7 J  C, M% N7 q; f& A# q2 T
近期,泰州市集中开展消防安全除患攻坚大整治行动,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。市消防救援支队组织对各地开展情况进行督导,发现下列单位存在消防安全隐患,现予以公开曝光,督促单位落实消防安全主体责任,及时整改消除火灾隐患。
靖江市越江珂珂康乐浴室& S2 Y/ ~" d5 ?3 L( k: x% m
(靖江市靖城镇越江村封头坝42-1号)! P- C$ H8 {8 X, |
★ 存在火灾隐患
& b( n" s3 w1 A; {7 S4 f# i7 @1、未张贴“九小场所”公示牌;4 G! w  h! X* t1 p/ h% M" a1 x
2、二楼疏散通道经过功能性房间;
2 f/ ^( o0 h' z" x, j3、两个安全出口之间距离小于5米;
4 j5 {- n+ u6 c- `3 \4、二、三层缺少疏散指示标识及应急照明灯;
; R( }! M& k; V  g* A8 t2 I5、疏散通道内堆放杂物;
& h+ x; h( L: ]& j4 ?* d  D6、未明确“三类人员”。
+ k( R: p8 [; f. {1 y- A1 W靖江市云之缘酒楼; N4 v* w1 |) y
(靖江市靖城镇越江村封头坝40号
: o/ q1 l! h9 C" ~) ]★ 存在火灾隐患
( W# g! D! H) {% S1、油烟管道未及时清洗;  _+ l1 T( b- }
2、二楼包厢使用塑料扣板进行装修;
$ v8 `3 _4 G8 ^( ~9 X  @6 [- @3、电气线路未进行穿管保护。
; M* L9 w- S! D! A泰兴市五洲牛肉汤馆
) f3 _7 U7 W$ H2 D(泰兴市姚王镇十里甸集镇戴王路西侧)! v% K5 E' v& ^  g- V1 }+ Y3 k- a
★ 存在火灾隐患
3 O3 o6 m/ ]/ g8 |; P$ d1、电气线路和电气控制柜敷设在塑料扣板上;
- L! @/ q$ v- E, d: F3 t3 l9 j  f& \2、二楼楼梯间堆放可燃物品;& {! g* e$ L: t  h  `, D% `; _
3、二楼逃生窗被广告牌遮挡;
- i$ v, r% ~* h( |% T8 z  j' d4、二楼住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔。/ m% h- t4 d- k
泰兴市新之春酒楼3 j- O9 {8 M, G$ a' o, v9 J5 B
(泰兴市姚王镇十里甸戴王路)5 \9 R6 s0 q  n$ m0 h# O. N
★ 存在火灾隐患
; @" S0 r, V6 L9 Z1 q1 Z) p9 q/ j! u7 p1、三楼住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔;8 G- Z/ \7 _  Y, w. z  ~
2、灭火器配置不符合要求。7 ?8 L" e/ m8 j3 c" D3 O
兴化市戴南镇久韵烟酒商行
: a1 V, X' w4 C1 g" Y% s(兴化市戴南镇工农路两侧7幢商铺8号)5 x- B+ Z1 ]$ W& U9 {, O5 u. z; |
★ 存在火灾隐患
; A8 O. M& }6 W1、厨房使用明火未与其他区域进行有效防火分隔;
; L) k: V1 L' k' `+ V2、未张贴“九小场所”公示牌;- Y7 P; d0 w$ V- U9 f
3、二层人员住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔。
* Q8 Q1 Q3 Q: i  e% f+ l7 [4 j8 ~! w兴化市张琴泉聚阁小吃店
2 y7 W6 L& a# `0 p! \. r(兴化市戴南镇工农路)
5 _* T7 Z. |0 ^- V% f7 g# W★ 存在火灾隐患/ w' Q* R" ~+ n
1、一层营业区域使用塑料扣板吊顶;
3 _2 K" h* \6 _) V7 i7 ?2、二层堆放大量纸箱等可燃物;
" i. }- T+ |/ J) c; E3、室内消火栓被餐桌遮挡;. l1 C+ r1 D, c
4、电气线路私拉乱接未穿管保护;
0 H: s/ d% `$ \5、疏散楼梯堆放煤球炉等物品。9 h6 P3 p) `; Z% M4 z0 ^7 j$ D
姜堰区逸车族汽车维修保养部/ @) W8 ?, G- U; B* j3 H8 d
(姜堰区三水街道马厂路1019号)5 U4 t& m! E  E$ n' U
★ 存在火灾隐患
/ n$ q3 B% U7 m% o1、二层无序存放大量纸箱、机油桶等可燃物;8 `+ N1 |6 f2 C# g* b1 x6 V
2、室内消火栓无水,消火栓启泵按钮故障且未定期巡检,配备的灭火器已过期;
2 l  d# z; G2 ^' v: T3、楼梯间堆放厨房灶具等物品影响人员疏散,液化气钢瓶设置在疏散楼梯间不符合要求;8 W# e) _5 D; G
4、电气线路敷设不规范,存在私拉乱接现象。5 J7 S. }0 l, u
姜堰区雪中花餐饮店$ j' F6 E( v* r5 @- O
(姜堰区三水街道马厂路1027号)
1 v* M' x( v! @★ 存在火灾隐患* F  ?2 R: a$ \
1、厨房液化气钢瓶设置不规范;3 r: A( ?% p, y
2、二层住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔,楼梯间存放烟花爆竹等物品,影响人员疏散;
2 B4 ~2 J* ^5 n3 {3、二层窗户设置铁栅栏,电气线路私接乱接且使用的大功率电器未及时断电;+ w; e6 y7 T; q6 h: M
4、消防标识牌具体内容未填写,消防安全责任未落实,从业人员消防意识淡薄。4 ~* Y  b% z( P! B
5、室内消防栓无水,未定期开展巡检。! [' i) k6 @4 s* I- ^  Q# G, z
泰州市海陵区我的超市
; |0 i' l+ C; Z(海陵区兴业小区13幢最北边第二间)& L% c! T1 n& W, `' A1 q1 a" D: |( M
★ 存在火灾隐患0 j) j/ J, u& W
1、二层人员住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔;' B4 q0 Y$ j) B- d
2、二层使用塑料扣板吊顶;. _/ Z  O* v1 \2 N. \3 A  |9 b" K
3、电气线路私拉乱接,未穿管保护;
3 r. ?7 I7 Q$ \4 `8 |" o4、人员密集场所外窗设置影响人员逃生的铁栅栏;! R* \7 m6 b2 P' e! I% u
5、二层仓库内存放烟花爆竹等易燃易爆物品;  y( Z2 W. b7 x' _4 `2 X/ I
6、疏散楼梯堆放物品。
' L, V/ L* I- N7 C  [海陵区大胖胖水果店
* d: I# l! g1 a6 G6 d7 I& U/ [/ }(海陵区吴陵南路2031号)9 Z6 K# T8 G6 l
★ 存在火灾隐患
5 `( G6 F  b, @' m8 }1、场所内设置厨房,使用液化气钢瓶与其他区域未进行防火分隔;
; x; C* F5 I, T: N% D2、场所人员住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔;
" q, F; `1 r$ ^3、电气线路私拉乱接,未穿管保护;3 e6 A4 x  f1 J5 G
4、疏散楼梯放置液化气钢瓶。
# i- c* {8 O+ Y- t' y医药高新区老袁味麻辣鹅店! o8 {3 [" Q1 G7 |; T1 x" @4 X0 X
(野徐镇姜高路690号# T9 W; F. m7 q# g8 f& f2 M/ H
★ 存在火灾隐患: S1 M3 R( {2 j) ^- D
1、场所部分区域使用泡沫夹芯板搭建;
9 p, J2 M3 Z# z0 R$ }7 j7 f) g2、一层、二层人员住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔;
0 l  e- ]6 m( g% m( p6 y: B3、电气线路私拉乱接未穿管保护;# _2 F/ G3 i% x4 R+ U- i4 \" ]
4、两家商户之间未进行防火分隔;7 h% Z* k# ]% c3 M' X
5、电表开关设置在木板上;2 z! r! l4 u5 n$ n8 R( u3 F0 \
6、未张贴“九小场所”公示牌。
3 m- V7 E0 g4 N$ g7 _; H医药高新区育群餐饮店
4 V  `4 I" h" z9 W" ^, P(寺巷街道口泰路151号)' ]6 z7 D8 j% x" o
★ 存在火灾隐患  F, r+ B, x) H( T
1、厨房使用明火区域防火分隔不到位;& J! u0 ?/ w- u! m0 S3 K
2、二层住宿区域独立安全出口经过功能性房间;" }! e/ ]' h8 ~, H) i: S* o
3、部分房间电气线路未穿管保护;
! F: s, q. [- P4、部分房间插线板串联使用;/ O0 M9 ?( q" D( j, K
5、部分独立式感烟探测器安装位置有误。1 V  H7 {3 d# _
高港区童睿欣婴幼儿托育有限公司  Y+ g2 M( e+ }; ?# m+ r/ b2 N
(大泗镇泗水商业广场2号楼101号2层西侧)& P2 N" X& {, p7 h' }) `9 o
★ 存在火灾隐患
+ s6 U$ d) {, |8 t' }- @( T1、二层西侧安全出口被堵塞;
; O1 E' S4 [/ ?; z2、安全出口指示灯损坏;  O) G5 \6 `8 Z4 j+ J' w- _5 K
3、室内消火栓软管卷盘未安装;8 k' G6 h2 L; m. C
4、灭火器未成组摆放;" x. U% |" `) i8 F
5、人员住宿区域未设置独立疏散,与其他区域未采用实体墙进行防火分隔。
1 I& V& V+ t9 b9 ?; R" \高港区长伟小吃店$ Y  z( G, h8 o2 b/ A) d5 d
(永安洲镇永安北路A4幢161号)4 p# n) A5 G$ x! d6 v7 P
★ 存在火灾隐患
: c5 n/ A* h  @" x+ C1、灭火器未成组设置;2 [" a8 U6 m8 V8 g0 M$ D' J
2、电气线路私拉乱接;- I+ M2 ]6 a" c3 [3 _
3、安全出口标识不符合要求。$ m& x3 b( y  q, G
泰州市消防安全隐患投诉热线
+ L+ Z8 o3 V; l$ }5 r0 t☎️:12345
8 ], K1 T( X9 f. r" ?

消防救援部门鼓励广大群众

通过12345举报火灾隐患和违法行为
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|微马洲 苏ICP备2024147505号-2

苏公网安备 32128202000571号

GMT+8, 2026-8-24 02:02 , Processed in 0.023112 second(s), 5 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表