% e& c" A$ w2 {& T0 V/ p- g& P- @4 ^9 G8 V, U, T
连日来,全市消防救援队伍集中开展三类场所消防安全检查,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。检查中发现以下单位存在如下消防安全隐患,请其他单位对照自查。 美尔惠服饰
[: t6 j" V! D# A9 } D(靖江市江安路13号)& @- v V% M0 R
★ 存在火灾隐患
. y" S6 z$ r6 b3 c; Q1、灭火器未定期检查
+ b l* Y8 \6 B- B! p! H/ F2、安全出口上锁& C2 R; B L* M6 ^ ]
3、电气线路私拉乱接未穿管保护
8 a% S/ C% w( C6 g8 o' R" w4、灭火器被遮挡,影响使用
* T/ H3 `7 M! ~6 ~1 G/ b% ~5 y7 Y5 N: a" ^
泰兴市博门艺嘉网络技术有限公司% h K8 H, e8 `5 v# f! [
(泰兴市城区工业园区根思西路111号11幢A单元1-2层,12幢A单元3-4层,B单元1-4层,13幢A单元1-4层)
* P; H$ n! B/ ^+ w★ 存在火灾隐患
* i2 d d9 w9 U8 B5 V0 [( E1、感烟探测器不能正常使用(防尘罩未摘除)
Q8 D2 @+ O0 \; H1 d4 K9 D+ x2、东侧安全出口堵塞,影响疏散
3 i7 T- g) r I# s! g. L$ O7 f; N3 A" J4 v- U" U' p
泰兴市金马商贸集团有限公司' t5 }5 ]3 g0 z8 z; A
(泰兴市江平路8号)
* }$ k7 X+ O. Q+ q; T* i★ 存在火灾隐患0 d8 b" A R5 ? i! t6 }' X8 I
1、部分疏散通道堆放杂物,影响疏散* g. O. f2 }, b7 K- f
2、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
4 ?3 X9 J$ V( ?# [; [ ^+ A' H! u4 M9 E# R9 @) j$ X* P
田小姐衣橱
" i: [/ L+ o; r/ }8 o(兴化市安丰镇北环路南侧)
8 z9 B9 _2 p3 F: [$ m5 X★ 存在火灾隐患1 {( U$ J+ C/ T0 V3 k9 M: w
1、室内未设置应急照明灯
) D2 U/ _* ^' M3 h2、室内消火栓无水
: {- C3 H" W& T% U; }7 n' [. [
5 H# ]$ h% O. T% i" }秋峰麻辣烫
3 u8 K& O, W% }- F1 z(泰州市海陵区吴州北路与金田路交叉口正南方向192米 )
* ]1 R, w. t: X; p% c, h★ 存在火灾隐患
" y0 u2 |# Y- ]% j$ f2 f2 S2 g; c1、安全出口未设置安全出口标识
# O7 C1 H( f2 U* m. h2、电气线路未进行穿管保护
& ]2 Y/ ]% l3 Q$ E3、安全出口上锁4 u9 k1 N0 T9 _# u5 Y4 v' ?
4、疏散通道堆放杂物,影响疏散
, D9 d3 f9 L) S0 m& |1 Q# a3 e( U
; n2 v) A' s6 {& o. k7 k1 A$ D圣玥香面馆
0 D4 Z. V5 E' q: C# M. j9 \- \(泰州市海陵区迎春西路198号瑞力泰渡双创街区21号楼A2)
8 n, b+ p/ Q) P★ 存在火灾隐患
' b! r3 T7 v( D1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具* _$ k- ^4 E& j
2、电气线路私拉乱接" ?7 F% ~6 j `/ A
3、厨房燃气软管长度超过2米
# b7 w) j( V; f
% S5 I1 Z) x1 m5 K" B9 V% a泰州百联商务酒店- P! v3 R9 R- K
(泰州市医药高新区(高港区)口泰路与长泰路交叉口西北角)" ^/ g" [0 O! S( C. E# x
★ 存在火灾隐患9 p+ d4 f- L/ M
1、部分房间内独立式感烟探测器不能正常使用
( c" L- P! L; b: V2、房间内未配备防烟面罩6 L, j$ V6 }/ p8 s+ ~( n
3、客房门上未张贴逃生示意图2 Y8 G8 U8 t: f2 T# Q( \
4、疏通通道堆放杂物影响疏散* M9 V0 @2 |/ I9 l0 O; r7 e
4 G: ~: E ^( U7 M9 x, p高港区新世纪生活超市4 `) \0 g3 k. B
(泰州市医药高新区(高港区)景城路水岸景城商业广场D幢101、201)7 b& m+ z1 k5 a! M
★ 存在火灾隐患
. f i8 P% ~; n! _2 i1、常闭式防火门未保持关闭
) d! O. H0 D W8 ^& |. ], u2、部分常闭式防火门破损、变形) u! K9 T" G& y( P9 I* o
3、一处消火栓箱被杂物遮挡,影响使用
$ u3 C1 L& Q7 ~4 T; d4、楼梯间、疏散通道等处堆放杂物,影响疏散! l _* |/ B @% _' u
& Y; J+ g$ C& I" W3 \# q
泰州百富如服饰有限公司
5 l# ], H% W: q* o8 \: }(姜堰区蒋垛镇蒋垛五组)0 J0 A# x! o0 O/ n# p
★ 存在火灾隐患: F) l- v) X5 A7 Q' P4 }
1、未设置封闭楼梯间1 w5 _' U0 U5 g8 [1 y7 ?
2、生产区域应急照明及疏散指示标志配置数量不足
) X6 ] ?5 [9 O/ f J' f$ r; P) M3、配电房的门未设置为甲级防火门
- C% o( S- y* r' C! S3 ^2 ^4、一层安全出口上锁,且遮挡、不便疏散,未设置“安全出口”指示标志
* n& k7 f9 f5 K7 x/ {8 J5、部分灭火器无插销、压力不足
9 V, u) q1 _, f6、地面辅助疏散指示未按实际布置3 I2 R1 h% Q3 m3 y
7、未制定消防安全管理制度及灭火和应急疏散预案,员工未进行培训, 未确定消防安全责任人,防火检查、演练等无记录& |5 F7 b5 [8 x) s7 c m; F( P
2 j0 a, L7 Z, T# A6 X泰州市才星艺术培训有限公司
1 B# P; l- h' R& B(姜堰区天目山街道三水大道136号)
& t- W1 S4 M$ M8 y★ 存在火灾隐患
' |1 u, H$ N1 m1、楼梯间防火门被擅自拆除
" K& D4 E9 N( j* E8 N z* B, s2 D2、末端试水装置无法**
. p4 \ a% o- |3、常闭式防火门未保持常闭
' g8 x. o# @8 ~4、楼梯间放置杂物,影响疏散0 R& l3 M* X8 Q/ ]9 Q" k0 K+ Q& P) m
5、西侧楼梯间未设置防火门
, `9 s+ k8 e* A# b3 s# T" F, F1 l3 c7 n1 l
|