0 \$ c: y7 a/ C$ O
; k) v2 x0 {9 i" A连日来,全市消防救援队伍集中开展三类场所消防安全检查,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。检查中发现以下单位存在如下消防安全隐患,请其他单位对照自查。 美尔惠服饰& [' U6 N0 ]* L( f# T5 M/ ?7 C
(靖江市江安路13号)
: g+ }; u; j; O7 \: K7 t★ 存在火灾隐患
$ K: @. m0 w# J1、灭火器未定期检查 h2 j h, t' S( s: Q
2、安全出口上锁1 P! s& [3 _) o1 V
3、电气线路私拉乱接未穿管保护
; _- L# i U, d" G+ X" | H4、灭火器被遮挡,影响使用
1 E3 L9 l4 j9 S* n+ l
1 x# Z1 D5 ?4 h泰兴市博门艺嘉网络技术有限公司+ M9 ]! M! G1 P0 v8 @. q
(泰兴市城区工业园区根思西路111号11幢A单元1-2层,12幢A单元3-4层,B单元1-4层,13幢A单元1-4层)1 Q; L) y* Y4 P+ c# j$ ~" g
★ 存在火灾隐患
3 Y" _- u6 q) Y2 z+ U+ H1、感烟探测器不能正常使用(防尘罩未摘除)9 |% G1 b/ U( Q* @' B0 v
2、东侧安全出口堵塞,影响疏散 T( Q5 o, |4 B- {5 R$ ^# S* e
, k! ~/ e6 {/ S- T# N
泰兴市金马商贸集团有限公司7 D' {& B2 A ?3 L. B5 P2 k
(泰兴市江平路8号). s) ~1 a+ I) [( y) K( c. b
★ 存在火灾隐患& _6 \) O* T1 p
1、部分疏散通道堆放杂物,影响疏散
a% N/ D$ A! ~* u) q2、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
* [8 F1 P" G4 R; C* x! y" h+ d! {# J
( A: R/ l; F0 m$ O) ?5 Q8 e3 h |, I: {田小姐衣橱
. L" [. X1 b; }# _# |(兴化市安丰镇北环路南侧)+ {- i( ^6 R5 T+ |
★ 存在火灾隐患
! }8 y! P5 i: X1 S2 B1 g9 i+ {1、室内未设置应急照明灯7 ]1 N f4 H# Y% I, t3 G9 Q/ N
2、室内消火栓无水
, I8 c7 k* H' Q& Z3 n- o. H/ ?7 p; `9 f) w" Z/ W7 y
秋峰麻辣烫9 e! t9 t* K$ n
(泰州市海陵区吴州北路与金田路交叉口正南方向192米 )
- A; \9 j- Z/ p* i* M2 Z& q★ 存在火灾隐患* p% k6 s7 @$ W J" o" Q
1、安全出口未设置安全出口标识, O) r, C4 c8 `) v
2、电气线路未进行穿管保护
/ ^* m6 i; B; q+ y. x! b( G3、安全出口上锁
: [4 ~0 [ O0 Y7 S9 @6 [4、疏散通道堆放杂物,影响疏散
% T4 Z$ T7 n! ]0 P
1 \( x+ k) {$ h3 s圣玥香面馆
* R" C2 |# k. w& V# D) o$ ~(泰州市海陵区迎春西路198号瑞力泰渡双创街区21号楼A2)
, A8 n( P# h+ O! B3 e, Q★ 存在火灾隐患
3 S p. }( k; r. `& S" q$ n! ^1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
/ t5 I& W+ p+ U" M9 [( G" a# G. x2、电气线路私拉乱接
1 Y* P8 E: J+ S3 W b3、厨房燃气软管长度超过2米
1 j4 F$ x' p+ I, |
5 M0 P0 x, w9 [1 U. M8 t9 f泰州百联商务酒店; N; Y1 |: |, E6 S* [
(泰州市医药高新区(高港区)口泰路与长泰路交叉口西北角)
- z% G8 E* P. Z+ a★ 存在火灾隐患* o+ Z. n" v; D- C
1、部分房间内独立式感烟探测器不能正常使用
3 |0 w5 z7 z/ g( ~& K/ s2、房间内未配备防烟面罩; N. c8 B% H. t. Y* `2 ~6 C
3、客房门上未张贴逃生示意图
) O5 q9 A3 s' [1 P. k9 E+ z6 P; j; o4、疏通通道堆放杂物影响疏散
( f; \6 z) x( {' I" o! _+ g- m8 v3 Z% P
高港区新世纪生活超市
& g U9 U4 B2 X9 u& ~: \& @3 V(泰州市医药高新区(高港区)景城路水岸景城商业广场D幢101、201)) I( z/ P) i9 |5 c; Q6 t
★ 存在火灾隐患, W$ D/ {, j! j
1、常闭式防火门未保持关闭# @& {2 X: g& a O2 a" q4 G& A
2、部分常闭式防火门破损、变形1 W& X% ^2 N2 }6 v; a3 C
3、一处消火栓箱被杂物遮挡,影响使用
; j5 h; s- R7 z7 L5 V- N+ O" x+ ?4、楼梯间、疏散通道等处堆放杂物,影响疏散8 l+ ?6 q) x" p7 |1 r# D
2 a4 h7 z4 W& d2 \- v泰州百富如服饰有限公司
0 x8 O3 t3 e0 A) N' E(姜堰区蒋垛镇蒋垛五组)7 j' s5 Z/ C9 G6 x7 Q8 H
★ 存在火灾隐患
, F4 S. J" e5 `* d! A( I1、未设置封闭楼梯间) H) j4 s7 |& a$ \8 j! m
2、生产区域应急照明及疏散指示标志配置数量不足
1 Y8 E: L6 i$ r( Y3、配电房的门未设置为甲级防火门' w# ?* L, i" E# X# l+ A/ j
4、一层安全出口上锁,且遮挡、不便疏散,未设置“安全出口”指示标志
) y+ t6 O4 T. B" q1 _) ]9 y9 k5、部分灭火器无插销、压力不足; x& d* O% V! f& R$ U, x+ M
6、地面辅助疏散指示未按实际布置
* {* N4 K2 v) L3 U1 P7、未制定消防安全管理制度及灭火和应急疏散预案,员工未进行培训, 未确定消防安全责任人,防火检查、演练等无记录/ P @4 G8 ~8 n9 a1 f9 O/ B
# k5 f# c, E+ @ y1 \泰州市才星艺术培训有限公司. {0 ~, }! }* j( l) _. \
(姜堰区天目山街道三水大道136号)
8 u8 O3 R2 R. V1 C/ N* q★ 存在火灾隐患
$ j* @. \5 d$ l. Z) |3 S1、楼梯间防火门被擅自拆除9 y1 {7 m6 N! h$ O/ n x- h% p
2、末端试水装置无法**
8 s& E2 p& [: e" s3 q' M3、常闭式防火门未保持常闭1 D- P. [8 C! R. M
4、楼梯间放置杂物,影响疏散
& |- [9 s% Z; R7 b5、西侧楼梯间未设置防火门! d+ M5 O5 z$ I. h
% U) W4 |: L X: c J! Q7 d
|