导 语

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会监督舆论作用,促进火灾隐患的整改,维护节日期间全市消防安全形势稳定,现泰州消防将 ** 光一批存在消防安全隐患的企业单位,希望以下被 ** 光单位明确细化整改工作责任,认真落实隐患整改计划,确保隐患如期整改。



单位名称:兴化市垛上人酒店有限公司
单位地址:兴化市站前路2-16号店铺14
存在问题:
1、室内消火栓无水;
2、常闭式防火门未保持常闭状态;
3、消防控制室无人值班;
4、未见控制室值班记录;
5、四楼有一间泡沫夹芯板搭建的板房;
6、未经消防安全检查擅自投入使用。
执法措施:责令限期整改,并受案查处。



单位名称:泰州绿地宝仕汽车销售服务有限公司
单位地址:海陵区京泰路街道兴泰路69号1幢
存在问题:
1、封闭楼梯间内未设置疏散通道指示标志、应急照明灯;
2、消防泵无法启动;
3、消防控制室无人值班,且单位无持证上岗人员;
4、消防控制柜存在故障点;
5、消防控制柜无法远程启动排烟风机。
执法措施:已将该单位列为重大火灾隐患单位,约谈该单位负责人,责令限期整改。



单位名称:江苏铭盛家纺科技有限公司
单位地址:泰州市开发区梅兰西路南侧、泰翔路西侧标准厂房A9幢108室
存在问题:
1、二层办公区和生产区均缺少一部疏散楼梯;
2、车间未按要求设置排烟设施;
3、未按要求设置火灾自动报警系统;
4、未按要求设置自动喷水灭火系统;
5、车间与仓库之间未进行防火分隔;
6、车间和办公区域疏散通道吊顶使用塑料扣板。
执法措施:已将该单位列为重大火灾隐患单位,责令限期整改。



单位名称:江苏治宇医疗器材有限公司
单位地址:泰兴市城西工业集聚区南园路88号
存在问题:
1、西侧仓库、东侧车间未设置自动喷水灭火系统;
2、西侧仓库、东侧车间未设置火灾自动报警系统;
3、西侧仓库、东侧车间、东侧仓库未设置室内消火栓系统;
4、西侧仓库、东侧车间内未设置机械排烟设施;
5、东侧车间(洁净车间)内部使用泡沫夹芯板搭建;
6、室外消火栓不能正常使用;
7、西侧仓库疏散通道被货物占用、西侧仓库安全出口上锁且被货物堵封堵;
8、仓库及车间疏散楼梯间未设置成封闭楼梯间;
9、西侧仓库及东侧车间应急照明、疏散指示标志设置不足且部分不能正常使 用;
10、仓库及车间四周不能形成环形消防车道;
11、东侧车间(洁净车间)和北侧仓库之间搭建雨棚,占用防火间距。
执法措施:已将该单位列为重大火灾隐患单位,提请 ** 挂牌督办。



单位名称:高港区唯品楼酒店
单位地址:泰州市高港区永安洲镇永新中路
存在问题:
该场所第四层功能用房部分区域使用泡沫彩钢板搭建。
执法措施:临时查封,责令限期整改。



单位名称:靖江市家乐多超市
单位地址:靖江市新桥镇新桥中路202号
存在问题:
1、未落实防火巡查制度
2、室内消火栓无水
执法措施:责令立即改正,并受案查处。



单位名称:泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司
单位地址:泰州市姜堰区溱湖风景区内
存在问题:
1、未安装联网监测系统;
2、未安装液位显示器;
3、消防泵房部分标识设置不到位;
4、消防控制室值班记录填写不正确;
5、消防泵房稳压泵无法正常运行;
执法措施:责令限期整改,并受案查处。
泰州消防在此提醒大家
生活中要时刻具有火灾安全意识
自古火灾无情、性命珍贵
不可因一时疏忽留下安全隐患
一旦发现火灾隐患
一定要尽快整改