9 U0 r8 v7 U. `# u! i2 H. o# Y, t% T$ t
y" D9 l% X1 I0 f7 j# @6 z连日来,全市消防救援队伍集中开展三类场所消防安全检查,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。检查中发现以下单位存在如下消防安全隐患,请其他单位对照自查。 美尔惠服饰
) z1 \* N2 S4 L/ B' c m; B0 P2 n L(靖江市江安路13号)
o* Y, b) l( O8 l★ 存在火灾隐患
; D; r" ~" c+ Z& i5 d% R1、灭火器未定期检查
+ n& `6 m/ y) g, S7 v- p0 G$ T6 F& x2、安全出口上锁+ G1 |) i$ ~1 T* f
3、电气线路私拉乱接未穿管保护
& q2 i5 o3 M& Z1 T2 N8 J4、灭火器被遮挡,影响使用
, T3 `0 Y' }6 m* t* s5 q$ @3 z' s6 l: R6 P; T5 a/ p' L
泰兴市博门艺嘉网络技术有限公司8 E5 B3 u0 C# T9 X
(泰兴市城区工业园区根思西路111号11幢A单元1-2层,12幢A单元3-4层,B单元1-4层,13幢A单元1-4层)
6 d: Q8 z- E$ o4 M+ |★ 存在火灾隐患
' W* U1 a/ b& _1、感烟探测器不能正常使用(防尘罩未摘除)
4 S' g; U5 v( L7 S' G4 f& p# v2、东侧安全出口堵塞,影响疏散
/ k& s5 }# s9 h4 [, J: j! `
2 ^/ x# Y: L, C4 ]泰兴市金马商贸集团有限公司7 P4 ]9 c% h; n* J8 a
(泰兴市江平路8号)
* z: V) w& G. W* u' x, `7 G★ 存在火灾隐患- V1 f) S7 ?$ J1 U" U
1、部分疏散通道堆放杂物,影响疏散
1 Z! l ]. F. z2 p0 K6 K2、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
, P, h: d: ~1 B/ E8 ~1 u1 i/ p% r- E2 \2 V: J
田小姐衣橱) @) m" e( Q6 [( ^% S9 R+ Q
(兴化市安丰镇北环路南侧)5 F1 d( S: x7 s; ^
★ 存在火灾隐患7 K$ Z; m6 z: e# e; ]# Z7 x' A
1、室内未设置应急照明灯
- g( ~. I0 @. k* q P% A0 S9 \5 R2、室内消火栓无水
8 y0 E. y% A0 U) j
/ `: k) ]. w" y6 p秋峰麻辣烫
& l" J" E2 x+ h0 T(泰州市海陵区吴州北路与金田路交叉口正南方向192米 )
% y0 r" @. f# ]& a5 p- s, c★ 存在火灾隐患8 F- y h- h( h; k/ h/ I2 C) D; G4 y# }
1、安全出口未设置安全出口标识( k# y! Z( D4 H' P4 X% K
2、电气线路未进行穿管保护
/ @3 L) n& C; r. [. |, A3、安全出口上锁( j+ n W7 L; I% N: ]) r+ U3 Y/ e
4、疏散通道堆放杂物,影响疏散% t' |- Q V4 h) o% {, ^) S
! ~' C# U) `; h* p圣玥香面馆- U# M* q3 s3 N: [
(泰州市海陵区迎春西路198号瑞力泰渡双创街区21号楼A2)
2 [5 Q" _( V, ~% D" C7 ^) l" w4 F+ x★ 存在火灾隐患, p; _% V( t" ?- y. k
1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具7 I) P0 `; V5 y$ w8 X$ Q
2、电气线路私拉乱接3 H5 {' I" H& y9 R
3、厨房燃气软管长度超过2米
! p2 q' j1 u. f6 @" I* Y3 j r. L: D& _3 |3 _ I; P
泰州百联商务酒店7 k [; [! a9 ]. E1 w4 V) ?
(泰州市医药高新区(高港区)口泰路与长泰路交叉口西北角)/ _/ @7 m6 i5 K' D; ^6 V/ ^4 B& ^
★ 存在火灾隐患 z. E. Z; f* e' \4 s) ]
1、部分房间内独立式感烟探测器不能正常使用+ W5 D, | z4 ]8 Y. ?
2、房间内未配备防烟面罩" ]) A+ O, b* L( a, [" D+ _ t- j
3、客房门上未张贴逃生示意图. C2 @: R) @4 O" Q6 B8 I
4、疏通通道堆放杂物影响疏散
3 j: d- F6 U# S' I: Q3 ~
; B e7 C; e8 g高港区新世纪生活超市
) H: U, H+ q% A(泰州市医药高新区(高港区)景城路水岸景城商业广场D幢101、201)
" }! S- V. ^% i★ 存在火灾隐患& j. g) c5 o& s% p% F$ b$ z! r
1、常闭式防火门未保持关闭
@- L$ i6 N m# U1 c% q2、部分常闭式防火门破损、变形
% f. S f& K% U' @# k3、一处消火栓箱被杂物遮挡,影响使用1 }. l* e. k0 T$ d1 X
4、楼梯间、疏散通道等处堆放杂物,影响疏散2 q* _' L4 n# I- [
9 [) Q* s3 a* c6 ~+ W% m
泰州百富如服饰有限公司! K% ?$ u, ^3 [
(姜堰区蒋垛镇蒋垛五组)
: T% `4 E: P% W% \6 f7 F★ 存在火灾隐患
1 r9 a+ Y1 \! q6 M, B3 L2 m- _1、未设置封闭楼梯间8 p$ E8 m/ i, n
2、生产区域应急照明及疏散指示标志配置数量不足 q3 m [+ ?% f+ r# N
3、配电房的门未设置为甲级防火门
5 @. B5 z: r. R, Y4 a4、一层安全出口上锁,且遮挡、不便疏散,未设置“安全出口”指示标志
6 F. M; C- J- H" v* o% g6 K% T5、部分灭火器无插销、压力不足
" y& p% G' {7 B4 D1 X/ E$ o( F: J/ |6、地面辅助疏散指示未按实际布置2 R* C& {6 o% R5 P
7、未制定消防安全管理制度及灭火和应急疏散预案,员工未进行培训, 未确定消防安全责任人,防火检查、演练等无记录9 b8 d! \, s$ k
4 ?# s% ]' Y0 R5 y$ P# p; F泰州市才星艺术培训有限公司
# O& P* A. z" L. ?* E(姜堰区天目山街道三水大道136号)
: g0 R3 n$ S' l) z★ 存在火灾隐患1 E/ u9 V8 |& N+ O" ?; R
1、楼梯间防火门被擅自拆除
5 i8 o1 U K. [9 _9 T8 B g$ {2、末端试水装置无法**
% ~$ {, ~. J9 d3 x- h* [/ \3、常闭式防火门未保持常闭
r G% s" e0 j3 c3 B4、楼梯间放置杂物,影响疏散
% u9 g8 l) A+ W5、西侧楼梯间未设置防火门
?; E5 s+ f3 `. \# b2 ~1 h* Z. k' H% x& ?/ y6 D- a
|