连日来,全市消防救援队伍集中开展三类场所消防安全检查,全面排查“9+N”小场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所的突出风险隐患,确保社会面火灾防控形势持续稳定。检查中发现以下单位存在如下消防安全隐患,请其他单位对照自查。
靖江市木野小镇餐厅
(靖江市真武河北路 58号 1 幢 01)
★ 存在火灾隐患
1、消防控制室无人值班
2、使用液化气钢瓶未设置可燃气体探测报警装置

( x. H0 ~* j+ ?  d
泰兴市四新实业有限公司
(泰兴市城区工业园)
★ 存在火灾隐患
1、电气线路敷设不符合消防技术标准
2、部分疏散通道堆放杂物,影响疏散
3、生产车间疏散门未设置成平开门

5 G. u9 k4 g& q/ c0 T* s
兴化市南亭烧烤店
(兴化市南亭路51号)
★ 存在火灾隐患
1、室内未设置应急照明灯
2、安全出口未设置安全出口标识

! ~& y( R* M# K+ |* e$ p% C' e
万州烤鱼
(兴化市陈堡镇人民路177号 )
★ 存在火灾隐患
1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
2、使用液化气钢瓶未设置可燃气体探测报警装置

: ^( y5 B9 U8 X+ J5 |! Q, Y
粤浙汇酒店
(泰州市药城大道东方小镇商业街B组团3单元)
★ 存在火灾隐患
1、灭火器未保持完好有效
2、疏散指示标志灯不亮
3、常闭式防火门未保持常闭且缺少闭门器
4、油烟管道等部位未及时清洗
6 x, f6 c9 a  f+ N  s
南京烤鸭
(泰州市凤凰曦城西苑门面房)
★ 存在火灾隐患
1、电气线路私拉乱接且未穿管保护
2、灭火器放置位置不便于使用且放置灭火器的数量少于2具
3、电动自行车“飞线充电”

) m- D' U! s8 y0 d0 y6 M
泰州世纪缘酒店有限公司
(泰州市医药高新区(高港区)腾龙御园二期
向阳北路706号101室)
7 K, J' V, Z% z( f
★ 存在火灾隐患
1、二层一处疏散通道摆放桌椅,影响疏散
2、二层一处消火栓箱被椅子遮挡,影响使用
3、一处常闭式防火门未保持关闭
- ?# h5 ]( l7 L+ K: `" C7 X
美州星匠模具科技有限公司
(泰州市医药高新区(高港区)兴港路东侧、永丰路北侧3号楼1楼)
★ 存在火灾隐患
1、灭火器放置点放置灭火器的数量少于2具
2、消防泵控制柜控制模式处于“手动”状态
3、一处消火栓箱被杂物遮挡,影响使用
4、一处常闭式防火门未保持关闭
* J3 r6 ?" [$ x4 P% {& m
姜堰区罗城大酒店
(姜堰区罗塘街道荷叶路405-413号)
★ 存在火灾隐患
1、安全出口堆放杂物,影响疏散
2、人员密集场所常闭式防火门未保持常闭

" }! ]5 N( K; ?. [6 F3 e# G/ I7 [: k
京作淮南26号牛羊肉汤
(海陵区迎春西路198号瑞力泰渡双创街区20号)
★ 存在火灾隐患
1、疏散通道堆放杂物,影响疏散
2、缺少疏散指示标识
3、电气线路未进行穿管保护
泰州市消防安全隐患投诉热线☎️:12345消防救援部门鼓励广大群众通过12345举报火灾隐患和违法行为/ e7 A# S7 K; ?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|微马洲 苏ICP备2024147505号-2

苏公网安备 32128202000571号

GMT+8, 2025-8-26 03:53 , Processed in 0.015078 second(s), 5 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表